欢迎进入深圳市中凯电力科技有限公司网站!
新闻资讯NEWS CENTER

服务热线18025451109

常见问答

主页 > 新闻资讯 > 常见问答

电流互感器二次侧开路短路故障检查处理方法2022-03-08 16:15:06
由于电流互感器二次电路只允许带小阻抗,在正常工作条件下接近短路状态,声音很小,通常被认为是无声的。电流互感器的故障通常伴随着声音或其他现象。如果芯穿心螺钉夹紧不紧,硅钢片就会松动,芯内的交变磁通就会发生变化。随着芯内交变磁通的变化,硅钢片的振动范围增大,发出嗡嗡声,不随负荷变
如何选择零序微电流互感器2022-03-02 16:22:43
对于没有精度和变比的零序微电流互感器,灵敏度相对较高,主要用于中性点不接地或通过我们的消弧线圈接地系统。对于零序微电流互感器,我们的选择不同,所以如何选择更好,让我们简单介绍一下。首先是关于小电流选线装置使用零序微电流互感器。对于小电流选线装置,它本身没有固定值,所以序列电流只是我们装置的基础
零磁通微电流互感器的参数特性和误差2022-02-22 17:17:26
零磁通微电流互感器参数:零磁通微电流互感器的电流比应为5A/2.5mA;零磁通微电流互感器的工作频率为50Hz;在5%-120%的测量范围内,说到其比差为±0.05%(实测±0.01%),比差线性为0.02%(实测0.01%);相位差为±1分(实测±0.2分);相位
电压互感器接线安全注意事项。2022-02-15 17:17:32
电压互感器二次侧连接大量测量仪器、继电保护装置等低压设备。如果电压互感器的绝缘损坏,安全系数降低,一次侧高压进入二次设备侧,将直接关系到这些设备和工作人员的安全。因此,电压互感器应采取必要的安全防护措施。电压互感器外壳接地——二次侧通过隔离开关连接人电网和高压保险丝。二次侧接地和安装自动空气开关或
微电流互感器的饱和点2022-02-08 17:13:03
正常情况下,电流互感器中铁芯的磁通量处于不饱和状态。此时负载阻抗和励磁电流较小,励磁阻抗值较大,一次绕组。二次绕组的磁势平衡。但是,如果互感器中铁芯的磁通量密度增加并达到饱和度,随着饱和度的增加,Zm会迅速降低,不同励磁电流之间的线性比例关系会被打破。导致电流互感器饱和的主要因素包括:电流过大;负载
详细说明电压互感器和微电流互感器在工作和结构上的差异2022-01-14 17:32:42
一、电压互感器内部有铁芯,微电流互感器由闭合铁芯和绕组组成;第二,电压互感器可以二次开路,但不能短路,微电流互感器可以二次短路,但不能再开路;第三,电压互感器的匝数相对较小,用直径较厚的绕组连接测量的电压表,而微电流互感器的匝数较多,用直径较细的绕组连接电流表;第四,
检查微电流互感器的方法2022-01-13 17:48:44
微电流互感器是电力行业的重要设备,主要包括微电流互感器和微电压互感器,通常用于各种电力仪器的测量和保护。与普通互感器相比,微电流互感器具有体积小(指甲盖大小)、精度高(普通互感器为0.5.0.5S.0.2.0.2S,后者可达0.1级)等特点。在微电流互感器中,微电流互感器一次侧没有电阻,而普通电流互
开合式电流互感器的结构和功能2022-01-12 17:35:37
1.开合式电流互感器的结构和功能?顾名思义,开合式电流互感器可以在一次侧线(被测电流线的一侧通常是电缆或母卡)上开合,通过感应一次线上的电流大小来测量或保护二次设备。近年来,虽然我国配电网的发展有了显著改善,但城乡发展不平衡,用电质量有待提高,能源管理不断提